Exchange服务器的关机问题
大家好!在我们公司内部有一台Exchange服务器,为了防止公司偶尔的跳电,我们为这台服务器配置了一个UPS。当外部电源被切断达到5分钟,UPS就命令服务器自动关机。
现在的问题是,当UPS命令自动关机以后,再过10分钟,UPS就自己关机了,可是10分钟之内,这台Exchange服务器还没有完成关机的过程~
请问有没有办法让Exchange服务器的关机速度变快一点?至少变到10分钟之内!不然的话,这台UPS等于没什么用~
或者一般这种情况,其它公司是怎么处理的?
谢谢! 我在选购UPS时,要求的在线时间为15~30分钟,所以基本可以满足我的要求,我其中的一台新的Exchange服务器关机时间一般不超过5分钟,但是一台较老的IBM EXCHANGE服务器关机时间就要15分钟. 原帖由 jjliu 于 2007-8-22 16:31 发表 http://www.5dmail.net/bbs/images/common/back.gif
我在选购UPS时,要求的在线时间为15~30分钟,所以基本可以满足我的要求,我其中的一台新的Exchange服务器关机时间一般不超过5分钟,但是一台较老的IBM EXCHANGE服务器关机时间就要15分钟.
在线时间是足够长啊,但是那个设定太傻,能够设定的发出关机指令后多少分钟关闭UPS的最大值是10分钟~
我用的UPS是APC的Smart 1500 但是我认为如果单纯的从服务器上加快关机速度,会影响到一些数据的存储,因为服务器不同于PC,在关机时要逐步关掉所有运行的服务.所以我个人认为一味的加快速度,可能会影响到一些问题.
或者只能从WINDOWS系统上来考虑优化加速。
具体解决方案期待其他高手关注! 原帖由 jjliu 于 2007-8-22 16:48 发表 http://www.5dmail.net/bbs/images/common/back.gif
但是我认为如果单纯的从服务器上加快关机速度,会影响到一些数据的存储,因为服务器不同于PC,在关机时要逐步关掉所有运行的服务.所以我个人认为一味的加快速度,可能会影响到一些问题.
或者只能从WINDOWS系统 ...
的确!但是我觉得Windows应该会做很多预防性的措施,而有些措施可能是不必要的!当然这只是我个人的意见!盼高手! 这个问题我也很头疼,前几天我公司的一台服务器好象就是因此关机的,可当我们把显示器插上去的时候看到的是"正在关机......."这就不知道是什么问题了?高手赐教吧 !!! http://www.5dmail.net/bbs/viewthread.php?tid=165372&highlight=%B9%D8%BB%FA