发新话题
打印

[原创]linux下的UPS使用方法与设置

263shanghai

[原创]linux下的UPS使用方法与设置

网上介绍的linux与ups的连接都不太实用,我在刚接触linux时,那是在4年前,独创一种简单有效的办法,就是根据网线的状态来判断是否需要关机。
原理:在掉电时,一般交换机不会被ups供电,此时网卡的状态就有link变成了unlink,如果几秒种之内没有恢复到link状态,就可以断定,市电已断。此时可以启动shutdown进程了。
这个shutdown放在哪里呢?有个很方便的地方,就是网卡的那些script,找到网卡down时调用的script,放在最后就行了。
在debian下,没有找到那些网卡的script,只好写了一个循环的一直运行的脚本,
检查一次网卡状态后就睡30秒,脚本如下:
/usr/sbin/ah_ups:


#!/bin/bash

while [ -z "`mii-tool |grep 'link ok'`" ]
do
sleep 10
done

echo link ok!

until [ -z "`mii-tool |grep 'link ok'`" ]
do
sleep 30
until [ -z "`mii-tool |grep 'link ok'`" ]
do
sleep 30
#cd /usr/local/softether
#nohup ./se_hub &
#ping -c1 -I 61.156.20.87 61.156.20.254 -c 1
done
done
poweroff

在/etc/init.d/做一个服务调用:
/etc/init.d/ups:
#!/bin/bash
#循环监测网卡状态,提供ups关机功能
http://anheng.com.cn/news/15/370.html

# 99-99
http://anheng.com.cn/news/15/370.html

nohup /usr/sbin/ah_ups &
http://anheng.com.cn/news/15/370.html
设置开机时运行上面的这个服务,行了。
Sm@rtMail=>邮件、传真二合一,防黑、防毒、防垃圾,企业真正的安全无纸化办公平台!技术群:27652882
演示:mail.smartmail.com.cn
QQ:188801660
MSN:eliu518@hotmail.com
移动电话:13862063155
发新话题
  清除 Cookies - 联系我们 - 邮件技术资讯网 - Archiver - WAP - 繁體中文
当前时区 GMT+8, 现在时间是 2008-7-24 20:52

本论坛为非盈利中立机构,论坛所有言论纯属发表者个人意见,与《 邮件技术资讯网》论坛立场无关。内容所涉及的版权和法律相关事宜请参考各自所有者的条款。
如果认定侵犯了您的权利,请联系我们尽快处理。本论坛原创内容请联系本站后再行转载并务必保留我站信息。此声明修改不再另行通知,本论坛保留最终解释权。
*本论坛QQ群:1#群2233231(已满) 2#群2598254(推荐) 3#群15974064(推荐) 4#群14173252(推荐)*
* 建议使用 1024×768 模式查看本论坛 *
Powered by Discuz! 6.1.0